Grundsätzlich machbar, "die Engagi ist ja eh da, das hat voll Power".....sofort umsetzen. Bis das Transporter Motörchen das Wasser erhitzt hat kann ich auch den Wasserpfiff nutzen. Für eine Kastenwagenbesatzung wohl eher der umständliche Weg Wasser zu erwärmen. Nur meine bescheidene Meinung...
Warmwassererwärmung durch Motorkühlwasser
-
-
Logisch, am saubersten wäre eine combi Heizung. Da ich eine normale luftheizung schon habe, kommt das nicht mehr in Frage.
Bisher habe ich das Wasser tatsächlich auf dem Kocher erwärmt.Meine Idee ist es, nur während der Fahrt zu erhitzen. Im Stand ist das völliger Unsinn. Ich fahre teilweise täglich sodass ich jeden Tag neues warmes Wasser hätte.
-
Wenn du sagst "Jeden Tag neues warmes Wasser", dann Bedenke aber auch, dass das Wasser darin steht und jeden Tag erwärmt wird = Brutstätte für Bakterien und Legionellen, wenn es nicht verbraucht wird.
SPrich: Entweder erwärmst du es vorm Nutzen dann auf eine Temperatur ähnlich zu hause im Wasserspeicher (gegen 60°) um die Bakterien zu killen, oder du lässt es jeden Tag weglaufen.
Lille-Warm erwärmtes Nutzwasser ewig stehen lassen würde ich jedenfalls nicht.Kannst du nicht "einfach" die Luftheizung raushauen und eine Diesel-Wasserheizung kaufen, die dann einen Wärmetauscher der Heizung als auch einen Wärmetauscher für das Brauchwasser befeuert?
-
WObei wenn ich so drüber nachdenke, steht das "lau"-Warme Wasser in meiner Truma Combi auch ewig, weil ich kein Warmwasser nutze, und wir immer nur ein bisschen erwärmt durch die Heizungskreis-Abwärme....
Hm..
-
Heizung tauschen kommt nicht mehr in Frage, erst wenn der Kasten mit getauscht wird
Muss mir das sowieso alles gut überlegen, ob ich den Platz für einen zweiten behälter finde. Der muss ja auch so positioniert werden, dass ich gut mit der outdoor Dusche dran komme, da ich kein Bad habe
-
Ich würde die Wärme eigentlich nicht für das Brauchwasser einsetzen, sondern zum Heizen. Dann ist man halt schnell bei der Wasserheizung. Oder man nimmt einen zweiten Wärmetauscher und baut den in den Boiler zum Gas sparen
Das Thema "Heizen im Kasten" wäre eines. Es gibt ja leider genügend kalte Ecken, die noch Wärme vertragen könnten.
-
für die Planar-Heizungen gibts mittlerweile einen "Vorbau"-Boiler in dem Wasser über den Luftstrom erwähmt wird. Martin hatte den in Dssd aufm Stand zum anguggen dabei.
Dürfte kein grosses Problem sein den vor andere Luftheizungen zu bauen.Edith sagt... Irgendwo bei 4:15 greift er nach dem Dingens:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Die "normale" Wasserpumpe am Motor ist mit dieser Aufgabe total überfordert. Man sollte also DRINGEND nen Tauscher haben.
-
-
Hat jemand Erfahrungen mit dem Boiler Vorbau für die Planar ?
Glaube für 60 Grad Wassertemperatur muss das Ding schon ne Nacht laufen. Bei mir läuft die Heizung dafür überhaupt nicht lang genug. -
"Muss mir das sowieso alles gut überlegen, ob ich den Platz für einen zweiten behälter finde. Der muss ja auch so positioniert werden, dass ich gut mit der outdoor Dusche dran komme, da ich kein Bad habe"
Kleiner Gasdurchlauferhitzer für die Aussendusche
-
Den kenne ich . Habe aber bis auf die Kartuschen vom Kocher kein Gas im Kawa.
-
Mich würde es interessieren, wie ich einen Plattenwärmetauscher
für eine Dusche dimensionieren muss.
Steht hier: https://www.schweizer-fn.de/wa…uscher/waermetauscher.php
Alternativ die Lektüre schlechthin: VDI WärmeatlasWenn man nicht soviel von der Materie versteht, das hier ist ein wenig Benutzerfreundlicher:
https://www.schweizer-fn.de/be…ng/waerme/wt/wt_start.phpGruß Maximilian
-
Weil mir dieser Thread gerade wieder eingefallen ist, habe ich das mal ausgerechnet:
Annahmen:
Volumenstrom: 10 l/min
Eintrittstemp. Wasser T_1 = 5 Grad
Austrittstemp. Wasser T_2 = 40 Grad
spez. Wärmekap. Wasser c_p = 4.182 kJ/(kg*K)
Dichte Wasser 20 Grad rho = 997 kg/m^3Wärmestrom rechnet sich wie folgt:
Q = m * c_p * delta TDer Massestrom m ergibt sich aus dem Volumenstrom multipliziert mit der Dichte:
m = V * rho = 10 l/min * 997 kg/m^3 = 9.97 kg/minEingesetzt:
Q = 9.97 kg/min * 4.182 kJ/(kg*K) * 35 K
Q = 24.32 kWErgo wäre ein Plattenwärmetauscher mit min. 24 kW notwendig um bei 5 Grad kalten Wasser mit 40 Grad duschen zu können.
Ich hoffe mal, dass ich mich nicht verrechnet haben